IEで保存すると「HTTP 500 内部サーバー エラー」になります。  【解決済み】

Posted: 2015年1月08日(木) 18:15
by ericana
いつもお世話になっております。

MODX1.0.14J-r6-b3を使用しております。

QuickManager+で記事の編集をした後に「保存」ボタンを押すと、
通常は今編集したページに戻りますが(Firefox34.0.5、Chrome39.0.2171.95 mで確認)、
Internet Explorer 11ではうまくいきません。

「保存」ボタンを押すと、まず「このページから移動しますか?」と確認ダイアログが出てきます。

そこで「→このページから移動」をクリックすると、
再度「このページから移動しますか?」が出るので
再度「→このページから移動」のページから移動」をクリックします。

そうするとhttp://サイトのドメイン/manager/index.phpへ遷移し、
「Webサイトはページを表示できません」(HTTP 500 内部サーバー エラー)
と表示されています。

※リソースの編集内容自体は、保存されているようです。

何かおわかりの方がいらっしゃればと思い、投稿させていただきます。
宜しくお願いします。

Re: IEで保存すると「HTTP 500 内部サーバー エラー」になります。

Posted: 2015年1月19日(月) 17:23
by ericana
標記の件、自己解決しましたのでご報告します。

自作スニペットのPHPの記述がおかしかったことが原因で、
それを修正したところ正常な動作になりました。

お騒がせして申し訳ありませんでした。